记录一下和小伙伴的讨论。下图是YJK剪力墙构件信息文件,由图可见,剪力墙的抗剪承载力 WS_XF比剪力设计值小。 咋一看挺奇怪,为什么呢? YJK里面的剪力墙抗剪承载力如何计算的呢? 其实之前的这个笔记有记录过: [YJK][盈建科][笔记] 楼层抗剪承载力计算及YJK里面的楼层抗剪承载力自动调整 即抗剪承载力的计算似乎是不考虑地震作用的,如下图所示,抗剪承载力没有考虑抗震承载力调整系数
YJK里面的剪力墙抗剪承载力如何计算的呢?
其实之前的这个笔记有记录过: [YJK][盈建科][笔记] 楼层抗剪承载力计算及YJK里面的楼层抗剪承载力自动调整
即抗剪承载力的计算似乎是不考虑地震作用的,如下图所示,抗剪承载力没有考虑抗震承载力调整系数 γRE
而构件配筋设计时,是按以下图公式计算,也即对于地震控制工况,需要考虑抗震承载力调整系数 γRE。
PS. 不知道是否是上述原因。有验证过的小伙伴可以说说看!