图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论
langzhusky
langzhusky Lv.12
2015年09月01日 16:19:53
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑 红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?大家可以参看这张图片

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑

QQ图片20150901162212.jpg
红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?
大家可以参看这张图片
1111111.jpg

QQ图片20150901162212.jpg


1111111.jpg

vikinson
2015年09月01日 16:41:20
2楼
剪力墙平面内相连的梁才是连梁!跨高比大于5按框梁设计!图上的不是连梁!
回复
qgymei
2015年09月01日 16:52:10
3楼
vikinson 发表于 2015-9-1 16:41 剪力墙平面内相连的梁才是连梁!跨高比大于5按框梁设计!图上的不是连梁!如果在这里加一个柱呢?5310222

binbin8979

加一个柱?得看这个柱的尺寸是不是属于有效墙肢~~~,若属于有效墙肢,则可以作为连梁,若不属于有效墙肢,则还是不能作为连梁

回复
qgymei
2015年09月01日 16:55:51
4楼
如果即不是连梁,也不满足跨高比大于5,也就是说也不能按框架梁,那究竟应该编什么呢?
回复
ya78ya
2015年09月01日 17:06:58
5楼
我觉得应该按照框架梁来编,并没有规定框架梁的跨高比就一定不能小于5吧。
回复
h641993774
2015年09月01日 17:13:14
6楼
按框架梁吧
回复
ya78ya
2015年09月01日 17:18:50
7楼
我也有一个疑问,就是很多设计院都把一端与墙顺接,一端与框架柱连接,跨高比小于5的编成连梁,难道连梁不是两侧都是墙吗?如果这都不管的话,那两端都与框架柱连接的梁只要跨高比小于5的是否就编成连梁呢?
回复
结构生活
2015年09月01日 17:36:57
8楼
剪力墙结构中应该都叫连梁的,只不过跨高比大于5的按框架梁设计而已,其抗震等级都是同剪力墙的,只不过跨高比小于5的连梁全长加密
回复
洞房不败之玉女
2015年09月01日 17:40:53
9楼
ya78ya 发表于 2015-9-1 17:18 我也有一个疑问,就是很多设计院都把一端与墙顺接,一端与框架柱连接,跨高比小于5的编成连梁,难道连梁不是 …当然看受力情况分啊。一个是抵抗水平荷载的,哪里一样?
回复
洞房不败之玉女
2015年09月01日 17:42:42
10楼
是什么梁还不是设计者说的算。就算是跨高比小于5的两端与剪力墙相连那又如何,我们照样可以把它设计成框架梁。
回复
vikinson
2015年09月01日 18:21:46
11楼
qgymei 发表于 2015-9-1 16:52 如果在这里加一个柱呢?不死扣规范的话,个人认为设计为连梁和框架梁都可以
回复

相关推荐

APP内打开