本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑 红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?大家可以参看这张图片
本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑
红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?
大家可以参看这张图片
32楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-2 19:42 框架梁不允许破坏,而连梁是允许破坏的。较真个跨高比有啥意思如果是你,到底是编号连梁还是框架梁,总应该有一个结论吧!
回复
33楼
这样的应该算框架梁吧
回复
34楼
这个应该按框架梁编号,但是钢筋左边应该按照连梁的要求锚固,右边按照框架梁的要求锚固(右边想按照连梁的要求也做不出来,至少要600,而右边是和剪力墙平面外连接,根本做不到)。
回复
35楼
这么好的帖子,顶上去!
回复
36楼
....................
回复
37楼
qgyliu 发表于 2015-9-2 18:23 请教结构生活: 如果编号为框架梁,那么此梁的混凝土等级和抗震等级都和剪力墙不同 …我也想知道这个怎么弄?
回复
38楼
有好几个观点,不知道哪一个是最终的结论?
回复
39楼
欢迎论坛中的几位大师来发表一下观点!
回复
40楼
kjyui782 发表于 2015-9-5 14:17 我也想知道这个怎么弄?人为修改啊,目前的PKPM是可以修改单个框梁的抗震等级的
回复
41楼
结构生活 发表于 2015-9-6 17:34 人为修改啊,目前的PKPM是可以修改单个框梁的抗震等级的我主要是担心施工单位按照框架梁的混凝土等级和抗震等级去施工(尽管我们在pkpm中进行了修改,但是施工单位并不知道这些)不知兄台有何好的办法?
回复