我是新手,想请教下,消防泵房建于首层,消防水池5m,半地下,2.5m埋在地下,其余建于地面,这样满足自灌式吸水吗?
我是新手,想请教下,消防泵房建于首层,消防水池5m,半地下,2.5m埋在地下,其余建于地面,这样满足自灌式吸水吗?
12楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
13楼
可以满足自灌的要求啊~~~~楼上的都说的不对,现在新规范要求的只是大于喇叭口的600mm既可以。不过这个还是得根据你们当地的审图规定。
回复
14楼
你最低水位满足了么?
回复
15楼
满足不满足自灌式要求,是要根据你消防水泵的吸水管高度和水泵放气孔高度决定的,不是单单只是消防水池深度就能定的
回复
16楼
估计就是打游戏了,我们这些小孩子!
回复
17楼
我只能说你想要自灌吸水泵房地面最好跟消防水池底板齐平,按你现在2.5m的算法你的有效容积能满足GB50974—2014的要求吗?
回复