消防泵房和水池的问题
子轩007
子轩007 Lv.2
2015年08月07日 17:20:46
只看楼主

我是新手,想请教下,消防泵房建于首层,消防水池5m,半地下,2.5m埋在地下,其余建于地面,这样满足自灌式吸水吗?

我是新手,想请教下,消防泵房建于首层,消防水池5m,半地下,2.5m埋在地下,其余建于地面,这样满足自灌式吸水吗?
免费打赏
babeimozun
2015年08月08日 09:43:57
2楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 21:47 编辑

由于去年新消归《新消归》执行后,比之前更严格了,目前这种形式消防验肯定是通过不了了,这种泵可以实现自灌式启泵,但无法实现全程自灌。而新消归要求消防水泵需要实现全程自灌,这是最主要的原因。这种半地下水池有以下几种情况非常危险。1无法实现二次消防。当液位处于水泵排气孔以下时,需要二次消防时,无法启动2当液位处于水泵排气孔以下时,由于设备故障,无法实现主泵和备用泵的切换3当液位处于水泵排气孔以下时,无法实现稳压泵和消防主泵的切换。正是因为上述原因,所以新消规要求必须要实现全程自灌。
所以,这种情况下。可以使用我公司的同步排吸消防泵,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。完全满足各种现行的消防规范。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,。具体可加我为QQ好友1214870498或百度该泵的一个简单介绍的链接“同步排吸消防泵优势及典型案例介绍”。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
青春年少
2015年08月08日 10:34:09
3楼
babeimozun 发表于 2015-8-8 09:43 由于去年新消归《新消归》执行后,比之前更严格了,目前这种形式消防验肯定是通过不了了,这种泵可以实现自 …您好,这种泵除了卧式外,有立式的吗
回复
babeimozun
2015年08月08日 16:59:33
4楼
青春年少 发表于 2015-8-8 10:34 您好,这种泵除了卧式外,有立式的吗卧式、立式、成套的都有,要是想了解的话,可以加我QQ1214870498
回复
凝逸
2015年08月10日 11:14:48
5楼
我也是新手,对于各种水泵房和水池、水箱我一直都不懂,估计是经验不到吧,怎么也分不清
回复
qq_1437126171723
2015年08月10日 19:08:49
6楼
在新消归5.1.13中要求:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。你这种情况运行可不安全啊
回复
co1431913278679
2015年08月11日 08:43:16
7楼
:handshake
回复
q13871628685
2015年08月11日 11:17:25
8楼
好东西啊!谢谢版主
回复
babeimozun
2015年08月17日 14:09:29
9楼
q13871628685 发表于 2015-8-11 11:17 好东西啊!谢谢版主:handshake
回复
wl199026
2015年10月24日 11:24:18
10楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
马戈
2015年10月25日 17:18:29
11楼

谢谢楼主的分享。。。。。。。