近期下雨,下车库内查看时,发现车库顶板裂缝漏水现象非常严重,问施工单位,说是混凝土可能有点问题,想请问各位楼板裂缝一般都是由于什么原因造成的?
近期下雨,下车库内查看时,发现车库顶板裂缝漏水现象非常严重,问施工单位,说是混凝土可能有点问题,想请问各位楼板裂缝一般都是由于什么原因造成的?
22楼
我看到一张图片好像是与塔楼交接处,应该是塔楼基础出现沉降,导致板被拉列
回复
23楼
zhj772712081 发表于 2015-7-13 10:24 我这也出现这种问题。貌似打混凝土的时候加水了那你们最后怎么解决的这个问题?我这边可能是养护时间太短及混凝土有问题造成的
回复
24楼
现在混凝土总体质量不行,加上振捣,养护等问题
回复
25楼
专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步
回复
26楼
专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步
回复
27楼
不错不错很好的资料,可以学习了谢谢楼主
回复
28楼
车库顶板裂缝漏水现象的原因太多了,1.是商品混凝土的材料及配合比;混凝土车从混凝土搅拌站到施工现场时间太长;2.是施工过程中混凝土浇筑过程时没有振捣密实;3.混凝土浇筑完了后没有及时养护,特别高温季节;4.顶板施工荷载及人员等上早得过早,对混凝土结构来说这是很要命,防水混凝土更是如此;5.拆模过早 同意以上意见,学习了!
回复
29楼
这种情况需要处理一下,否则后期漏水的话很麻烦。建议在基层清理干净后扫浆
回复
30楼
一个是拆模过早,混凝土徐变下沉造成微裂,拆模后应回顶,二一个局部节点考虑不周,像图中应该是塔吊预留洞的位置应按后浇带或施工缝方式顶撑,不应拆除
回复
31楼
问题原因很多:1、施工养护不到位,2、是否采用抗渗混凝土,3、防水层施工存在问题等
回复