近期下雨,下车库内查看时,发现车库顶板裂缝漏水现象非常严重,问施工单位,说是混凝土可能有点问题,想请问各位楼板裂缝一般都是由于什么原因造成的?
近期下雨,下车库内查看时,发现车库顶板裂缝漏水现象非常严重,问施工单位,说是混凝土可能有点问题,想请问各位楼板裂缝一般都是由于什么原因造成的?
2楼
地下室十室九漏,可以弄个专题了
回复
3楼
看样子是拆模太早,养护不当引起的,纵向可能保护层厚度不够
回复
4楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2015-6-30 16:16 看样子是拆模太早,养护不当引起的,纵向可能保护层厚度不够拆模太早有点可能,但是他们拆模是根据试块的强度报告拆的,可能不同条件下,混凝土的强度成长速度不一样,试块达到了拆模条件,而地下室顶板混凝土的强度未达到拆模要求。养护不当的可能性最大,我记录过他们的混凝土养护时间,只有三天左右。保护层是2cm左右,应该没什么问题。
回复
5楼
后浇带貌似也会引起漏水
回复
6楼
车库顶板裂缝漏水现象的原因太多了,1.是商品混凝土的材料及配合比;混凝土车从混凝土搅拌站到施工现场时间太长;2.是施工过程中混凝土浇筑过程时没有振捣密实;3.混凝土浇筑完了后没有及时养护,特别高温季节;4.顶板施工荷载及人员等上早得过早,对混凝土结构来说这是很要命,防水混凝土更是如此;5.拆模过早;
回复
7楼
你这个漏水实在有点严重;
拆除模板早,振揈不密实等等;
回复
8楼
lhs5182008 发表于 2015-7-1 16:44 车库顶板裂缝漏水现象的原因太多了,1.是商品混凝土的材料及配合比;混凝土车从混凝土搅拌站到施工现场时间 …这几天下地下车库里面看了下,地下室外墙中部有一道很明显的痕迹,这道痕迹的上下混凝土的颜色不一样;上下层接茬口没有振捣好,像是下层已经初凝之后再浇筑上层混凝土。同时在这个接茬口还发现有上层混凝土截面比下层混凝土截面大。混凝土可能在浇筑之前候车时间太长了。
回复
9楼
看样子是拆模太早,养护不当引起的,纵向可能保护层厚度不够
回复
10楼
你这个漏水实在有点严重;
拆除模板早,振揈不密实等等;
回复
11楼
最大可能是地下室顶板有过重车辆或较大动荷载影响