带充电桩的地下车库是否需要加设喷淋
denlin
denlin Lv.2
2015年06月24日 08:37:26
只看楼主

各位大侠大家好,小女子有个问题想请教一下哈,最近做了个很小的地下车库,只停九辆车,按规范可以不做喷淋,现在修改其中四个车位安装充电桩,我想问问需要加设喷淋吗?谢谢大家:$

各位大侠大家好,小女子有个问题想请教一下哈,最近做了个很小的地下车库,只停九辆车,按规范可以不做喷淋,现在修改其中四个车位安装充电桩,我想问问需要加设喷淋吗?谢谢大家:$
免费打赏
denlin
2015年06月24日 09:46:36
2楼
没有大侠回复啊,自己给自己顶一下
回复
kinchen1982
2016年03月03日 09:30:19
3楼
貌似不用 详参《电动汽车充电站设计规范》消防给排水
回复
lichangan1000
2016年03月03日 11:17:27
4楼
没有增加或提高危险性。不用。
回复
听歌小王子
2016年03月03日 11:21:51
5楼
非常实用的资料,谢谢楼主分享。
回复
lightling
2016年12月26日 14:54:53
6楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
heavenli055
2020年06月05日 22:38:28
7楼

我也想要这个规范,谁有可以传我邮箱里嘛?71459411@qq.com万分感谢

回复
胡子渣
2020年06月28日 16:50:02
8楼

不用,加充电桩也还是9辆车,按规范是不需要设置的。严格来讲,设充电桩的车位的灭火不建议用水灭火,用泡沫或者干粉更安全。

回复
胡子渣
2020年06月28日 16:56:51
9楼

一旦充电桩、充电线或者汽车电瓶着火,不仅是固体火灾,还带了电气火灾,用水灭火是容易出问题的,搞不好火没灭,容易产生触电危险。现在新建小区,国家和地方都有电动车位的要求,照说这方面还是应该要重视的,规范对于这个也没有很明确的解释或者措施,但是绝对存在隐患,估计随着新情况的出现,后续会有规范变更的。