是否需要进线柜,进线母线槽变为电缆,谢谢了!
dangz163
dangz163 Lv.3
2015年06月23日 10:46:24
只看楼主

原设计是室外箱式变电站,通过一台出线柜经由母线槽,连接到室内低压柜的母线排上,现变更为,母线槽变更为电缆,问题是低压柜侧需要增加进线柜吗?还是和原来一样,直接连接到低压母排上,谢谢!!!

原设计是室外箱式变电站,通过一台出线柜经由母线槽,连接到室内低压柜的母线排上,现变更为,母线槽变更为电缆,问题是低压柜侧需要增加进线柜吗?还是和原来一样,直接连接到低压母排上,谢谢!!!
免费打赏
qq_1423529138570
2015年06月23日 11:04:13
2楼
如果是两个节点的话,一般来说室内这个是要做一个进线的节点的。
回复
dangz163
2015年06月23日 13:09:22
3楼
尘凡凡凡 发表于 2015-6-23 11:04 如果是两个节点的话,一般来说室内这个是要做一个进线的节点的。怎么算两个节点?谢谢
回复
tdming
2015年06月23日 17:02:38
4楼
采用母线槽更好,载流量大、走线方便、结构紧凑。但无论是怎样的进线方式,都要有低进线柜,进线先接进线柜内断路器。
回复
南极仙翁
2015年06月23日 17:11:49
5楼
地板说的有理
回复
lyf830619
2015年06月23日 23:05:43
6楼
母线槽也要有进线柜啊,你那母线槽直接就连接到低压母线就有问题。
回复
hanzhg54
2015年06月23日 23:48:10
7楼
区区几米距离,一边出线柜,紧接着又是进线柜,怎么都觉得不对劲,能不能改成室内干变?
回复
qq_1423529138570
2015年06月24日 10:40:23
8楼
要看出线距离的,如果短距离短是没问题,距离长就不行
回复
lzhxgx
2018年08月31日 11:57:47
9楼
学习了学习了