如题,有个地下车库只有1600m2,但是车库内最远点距车库出口距离大于30m,我指导老师说需要做通风兼防排烟,她认为车道也用于疏散,一旦着火,车库内人员须撤离。但是我认为按照车规不需要,而且以前不做也过审了,请各位指教
如题,有个地下车库只有1600m2,但是车库内最远点距车库出口距离大于30m,我指导老师说需要做通风兼防排烟,她认为车道也用于疏散,一旦着火,车库内人员须撤离。但是我认为按照车规不需要,而且以前不做也过审了,请各位指教
2楼
大于2000不管有没有条件都要做机械排烟 小于2000 如果满足要求,这里的要求第一开窗面积够(车道也行),第二距离要小于30m。
回复
3楼
同意楼上的,小于2000平米只是不需要做机械排烟,但还是要满足自然排烟的要求。
回复
4楼
谢谢了,新版车规已要求1000m2以上地下车库考虑设置排烟设施了
回复
5楼
我去画图了 发表于 2015-6-11 13:56 谢谢了,新版车规已要求1000m2以上地下车库考虑设置排烟设施了30m不考虑?
回复
6楼
同意楼上的,小于2000平米只是不需要做机械排烟,但还是要满足自然排烟的要求。
回复
7楼
对于新版规范小于1000平米,本人也有异议,条文说明中说,一般小于1000平米的,可以通过车道自然排烟,且一般车道距离最远点不应大于30m,大于30m时,排烟效果不好,是不是说大于30m也必须做排烟。还有,坡道口建筑专业加防火卷帘了,怎么算?
回复
8楼
坡道口不能作为排烟口
规范上要求做排烟,并没有要求必须机械排
回复