【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年06月04日 14:34:39
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 交流内容 :过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 王厚余答: 有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:














交流主题:














IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?








交流内容





过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?












王厚余答:


有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:




对过大PE线电流危害没有采取防范措施的固定式单相或多相用电设备或对以插座供电的大于32A的单相或多相用电设备,IEC规定的PE线电流限值见下表:
























本期主编:米兰



对此问题,你们又是如何理解的呢?



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif








免费打赏
beida_energy
2015年06月08日 09:55:25
12楼
其实,这个问题讨论的是设备的绝缘状况,因为一旦PE导体有电流,那就是通过外露的可导电部分、PE导体流动的。正常的负荷电流跟PE导体的电流无关。
回复
harvey89
2015年06月08日 10:05:48
13楼
beida_energy 发表于 2015-6-8 09:50 应该是16平方及一下等径;25平方以上,不小于相导体的一半。嗯嗯,是这样
回复
洞庭湖的草鱼
2015年06月08日 19:21:48
14楼


谢谢楼主分享
回复
小清新
2015年06月09日 07:21:11
15楼
路过学习一下
回复
byqdsq
2015年06月09日 07:48:45
16楼
一般按电缆或电线的一半算
回复
社稷人
2015年06月09日 08:13:58
17楼
,群主好人,受教了!
回复
应江山
2015年06月09日 09:20:25
18楼
学习,期待中。。。
回复
qq_1429863171337
2015年06月09日 09:55:42
19楼
过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。
回复
sulo
2015年06月09日 11:42:53
20楼
PE线的作用就是用来释放漏电电流到大地的(接地体良好),如果是三相电极不平衡时,变压器的中性线把不平衡的电流利用掉。只有在某一相绝缘层的绝缘值达不到要求,或电路的主导体碰壳,才会产生了极微弱的漏电电流。
回复
electricity
2015年06月10日 11:08:27
21楼
请问,国标有这方面规定吗?
回复

相关推荐