【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年06月04日 14:34:39
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 交流内容 :过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 王厚余答: 有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:














交流主题:














IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?








交流内容





过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?












王厚余答:


有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:




对过大PE线电流危害没有采取防范措施的固定式单相或多相用电设备或对以插座供电的大于32A的单相或多相用电设备,IEC规定的PE线电流限值见下表:
























本期主编:米兰



对此问题,你们又是如何理解的呢?



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif








免费打赏
ac—米兰
2015年06月04日 14:44:47
2楼
请大家认真作答!
回复
xiamuzhixin
2015年06月04日 16:27:05
3楼
路过学习下
回复
豫南先生
2015年06月05日 10:15:14
4楼
在电气设计中,终端PE线一般跟导线相同,但配电箱进线的PE线,一般按电缆或电线的一半算
回复
qinabochenhong
2015年06月05日 15:19:28
5楼

谢谢楼主分享
回复
qq_1433234524753
2015年06月05日 17:20:11
6楼
我也路过学习下
回复
qq_1432448020042
2015年06月06日 10:08:13
7楼
来学习的......
回复
harvey89
2015年06月07日 15:39:21
8楼
在电气设计中,终端PE线一般跟导线相同,但配电箱进线的PE线,一般按电缆或电线的一半算
这个算老生长谈了吧,记得以前看过这个讨论,没记住讨论细节
这个就是传说中的pe接地线
回复
chenhailie
2015年06月07日 19:13:31
9楼
这个问题应该和线径无关,指的是正常情况下,供电设备通过保护线漏电流限制吧。试想:10A设备,碰壳故障,保护线小于5MA,那220/2×0.005=22000欧姆?这是保护线么?
回复
weizhaoxue1983
2015年06月08日 09:32:45
10楼
IEC的规定还真不清楚,学习了,谢谢。
回复
beida_energy
2015年06月08日 09:50:45
11楼
harvey89 发表于 2015-6-7 15:39 在电气设计中,终端PE线一般跟导线相同,但配电箱进线的PE线,一般按电缆或电线的一半算这个算老生长谈了 …应该是16平方及一下等径;25平方以上,不小于相导体的一半。