一个一级负荷供电的问题
fanheizuzuzhang
2015年05月25日 10:39:29
只看楼主

一个建筑物有一级负荷(有消防和普通一级负荷)和三级负荷,三级负荷恰巧属于季节性负荷(空调)。如果经过计算:一级负荷大概需要630KVA 空调需要400KVA 根据甲方最新提供的信息是这样的:这个是改造工程,以前的方案是2台变压器630KVA互为备用。现在供电局给2路10KV,但是不让这2路10KV同时运行,说平时设个主供 :一级负荷主+消防负荷主+三级负荷再设个备供:一级负荷备+消防负荷备。

f795347272a5ed7a074bd0.jpg
一个建筑物有一级负荷(有消防和普通一级负荷)和三级负荷,三级负荷恰巧属于季节性负荷(空调)。如果经过计算:一级负荷大概需要630KVA 空调需要400KVA



根据甲方最新提供的信息是这样的:

这个是改造工程,以前的方案是2台变压器630KVA互为备用。

现在供电局给2路10KV,但是不让这2路10KV同时运行,说平时设个主供 :一级负荷主+消防负荷主+三级负荷
再设个备供:一级负荷备+消防负荷备。
这样能行吗?如果T1(主供)没电了,转到T2备用变压器,T2停机到转为运行,需要多长时间呢

f795347272a5ed7a074bd0.jpg

免费打赏
qq_1435287698969
2015年06月26日 13:45:19
2楼

下载多了才知道看帖是要回的
回复
qq_1426813634288
2015年06月27日 17:25:36
3楼
正常情况下,电业局的要求可以满足,即只有1回10kV供电,但是,2回10kV必须同时带电,理由如下:
1. 由于下级接有消防负荷,消防要求在末级主-备自动切换;
2. 一级负荷,一般也要求主-备自动切换。

建筑电气中,一般主-备切换可以采用备自投,好像延时1~1.5s。
回复
星夜梦话
2015年06月27日 23:08:29
4楼
备自投方式及原理介绍
回复
mjr100
2015年12月27日 15:35:18
5楼
资料不错,谢谢!!
回复
王校长丶
2016年05月30日 09:13:17
6楼
好资料,谢谢分享
回复

相关推荐