高规5.3.7 抗规6.1.14 2 地规8.4.25 区别 地下室与上部结构侧向刚度 比值竟然不同
土木结构
土木结构 Lv.17
2015年05月18日 20:30:29
只看楼主

高规5.3.7 抗规6.1.14 2 地规8.4.25 区别 地下室与上部结构侧向刚度 比值竟然不同

高规5.3.7 抗规6.1.14 2 地规8.4.25 区别 地下室与上部结构侧向刚度 比值竟然不同
免费打赏
pyjj123
2015年05月18日 22:02:23
2楼
有相同疑问,确实不同。
回复
yllymfzs
2015年05月18日 22:51:45
3楼
确实不同 好像是规范出的早晚问题
回复
miss_moonshow
2015年05月19日 08:43:29
4楼
路过,支持一下!
回复
大道理一大堆
2015年05月19日 11:36:00
5楼
向江西的考友发出贺电
回复
qq_1397573189357
2015年05月19日 12:39:27
6楼

真的不错,期待其他的!!!!
回复
大道理一大堆
2015年05月20日 07:46:14
7楼
向江西的考友发出贺电
回复
miss_moonshow
2015年05月20日 08:56:29
8楼
路过,支持一下!
回复
wang_lc
2015年05月20日 10:25:59
9楼
有相同疑问,确实不同。
回复
hello110120
2015年05月20日 17:33:14
10楼
不同的规范,规定是不一样
回复
sxl55
2015年05月24日 22:15:00
11楼
高规和抗规是一致的,只是分子分母颠倒了一下;地基基础规范里面的,因为是讲地基基础的,而且限定了地下室周边土体状况,也就是考虑了土体会对地下室刚度有利,所以要求比高规和抗规低一点