双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?
co1426556574648
2015年05月12日 09:24:00
只看楼主

前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。 如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。 这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。


大家觉得图1对呢,还是图2对?

请各位指教,谢谢!

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

sxinyying
2015年06月18日 17:12:54
2楼
这么好的帖子没人顶
回复
qq_1426813634288
2015年06月18日 18:04:24
3楼
个人认为可以不加,但建议加一组隔离开关,便于配电箱的维护和检修。
另外,提个问题,在配电箱母线故障时,如何防止电源开关自动切换 (如果它是自动切换的)?