本人在预制20米箱梁中出现如下情况:1、腹板12高处拆模后出现水纹,及少数麻面。2、在砼组成设计中掺入了13%的粉煤灰,出现了砼终凝时间8小时之久(现施工温度在10度-17度)。且由外向内凝固,给箱梁顶板的压面工作带来困难,前期因工人踩在上边会留有脚印,等待能有人在上边行走时,砼已经终凝,表面无法压光。(我们采用的是浇筑时先用木抹抹平,待收浆后用铁抹压光。再待终凝后拉毛露出石子)分析:1、原因是振捣工过振,还是因为预应力管道阻碍了砼的下落,在管道上方留下了石子,下边是水泥浆,产生离析。

本人在预制20米箱梁中出现如下情况:
1、腹板12高处拆模后出现水纹,及少数麻面。
2、在砼组成设计中掺入了13%的粉煤灰,出现了砼终凝时间8小时之久(现施工温度在10度-17度)。且由外向内凝固,给箱梁顶板的压面工作带来困难,前期因工人踩在上边会留有脚印,等待能有人在上边行走时,砼已经终凝,表面无法压光。(我们采用的是浇筑时先用木抹抹平,待收浆后用铁抹压光。再待终凝后拉毛露出石子)
分析:
1、原因是振捣工过振,还是因为预应力管道阻碍了砼的下落,在管道上方留下了石子,下边是水泥浆,产生离析。
2、对砼这种现象如何处理,会不会在后期气温高时产生裂缝。
请各位大师名鉴。

新建文件夹IMG_0095.JPG


新建文件夹IMG_0093.JPG


新建文件夹IMG_0094.JPG


新建文件夹IMG_0094.JPG


新建文件夹IMG_0092.JPG


新建文件夹IMG_0092.JPG


新建文件夹IMG_0091.JPG

wcxu1
2015年05月11日 16:27:30
2楼
看样子,像是底板浇筑完了,梁肋浇筑不及时,出现底板混凝土泌水。
而且,顶面抹平,压光本来就是掌握时机随时处理的,过几天天热了会更难控制,建议在梁顶搭马镫,人站在马镫上抹平,避免直接踩在梁上。这些都和混凝土的配合比没有关系。
后期也不会因为这个出现裂纹的。
回复
加倍努力
2015年05月12日 08:20:57
3楼
学习啦,谢谢楼主!
回复
dadang0588
2015年05月12日 09:29:13
4楼
wcxu1 发表于 2015-5-11 16:27 看样子,像是底板浇筑完了,梁肋浇筑不及时,出现底板混凝土泌水。而且,顶面抹平,压光本来就是掌握时机 …这种现象对梁的整体质量应该没有影响吧!
回复
wcxu1
2015年05月12日 10:06:10
5楼
根据我的经验,这种情况一般对质量影响不大,如果既没有裂纹,强度也没问题,就是外观差点应该没事,顺便问一下,箱内的情况看了吗。
回复
zhidan33
2015年05月13日 01:28:26
6楼
内心要强大,:handshake
回复
zyl_gx
2015年05月18日 15:20:35
7楼
有高手来回答一下这个问题让学习学习吗
回复
dadang0588
2015年05月18日 16:27:56
8楼
wcxu1 发表于 2015-5-12 10:06 根据我的经验,这种情况一般对质量影响不大,如果既没有裂纹,强度也没问题,就是外观差点应该没事,顺便问 …箱内没有查看,需要吗?箱内查看注意哪些现象?
回复
wcxu1
2015年05月18日 17:11:46
9楼
这种情况箱内还是要看一下的,万一箱内同样位置出现了混凝土病害,就要考虑原因和是否影响使用了。箱内只要是看看有无露筋,以及外面发现裂纹时是否在箱内相同位置也有。还有就是外面的病害是否在里面也出现,或更严重。所以,在外面出现状况的时候,必须看里面。
回复
qq_1432132913227
2015年05月20日 22:46:27
10楼
我这里遇到同样的问题。不知道楼主那混凝土怎么样,我这里料有点轻度离析,泌水,可以看到自由水,感觉主要还是混凝土的问题。方便的话QQ交流下吧:402164704
回复
yushar23
2015年05月21日 11:35:59
11楼
1/2出现水纹,你说的“原因是振捣工过振,还是因为预应力管道阻碍了砼的下落,在管道上方留下了石子,下边是水泥浆,产生离析”,这个是一方面,但是,如果振捣好了,根本不会有你这个情况。你看的你混凝土料怎么样,浇筑时粘聚性好不好,配比怎样,如果料不好,你混凝土浇筑后,下面的细聊会流的很远,也会产生离析。还有混凝土浇筑的间隔是不是久了。浇筑的方法,水平分层、竖向要分段。