本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑
地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
2楼
群管根部未收口嘛这不是
回复
3楼
wangjiyiok 发表于 2015-4-26 15:20 群管根部未收口嘛这不是你的意思是不是没有刮口封边 管道根部需要做附加层吗
回复
4楼
管根收口 附加层 做的不到位 长度感觉不够
回复
5楼
太密了吧,都没法施工到位
回复
6楼
当穿墙管相对集中,较多时可以用穿墙盒法。
相邻穿樯管的间距不应小于300
穿墙管长度为墙长加600且不小于800。
回复
7楼
做法完全错误,10J301和地下防水规范中都有说明,另外有胎基的卷材在施工时,严禁出现图中的封边或是刮边
回复
8楼
谢谢楼主的分享
回复
9楼
做法不对吧,加强层三油二布
回复
10楼
明显不行啊不符合规范
回复
11楼
回复