防水卷材这样施工合格吗
石头记1985
2015年04月26日 09:32:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑


地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?

防水1.jpg


防水2.jpg


防水3.jpg


防水4.jpg

免费打赏
wangjiyiok
2015年04月26日 15:20:54
2楼
群管根部未收口嘛这不是
回复
石头记1985
2015年04月26日 18:41:54
3楼
wangjiyiok 发表于 2015-4-26 15:20 群管根部未收口嘛这不是你的意思是不是没有刮口封边 管道根部需要做附加层吗
回复
甲方施工员
2015年04月27日 09:33:19
4楼
管根收口 附加层 做的不到位 长度感觉不够
回复
dengken205
2015年04月28日 06:35:16
5楼
太密了吧,都没法施工到位
回复
冰河世纪2014
2015年04月28日 10:27:44
6楼
当穿墙管相对集中,较多时可以用穿墙盒法。
相邻穿樯管的间距不应小于300
穿墙管长度为墙长加600且不小于800。
回复
gsg586
2015年05月06日 14:25:08
7楼
做法完全错误,10J301和地下防水规范中都有说明,另外有胎基的卷材在施工时,严禁出现图中的封边或是刮边
回复
licheng3326
2015年05月12日 16:46:50
8楼

谢谢楼主的分享
回复
dd2367806031
2015年05月18日 20:40:08
9楼
做法不对吧,加强层三油二布
回复
wangjianxiong123
2015年05月18日 21:18:49
10楼
明显不行啊不符合规范
回复
caigolf
2018年01月19日 09:11:02
11楼

看不见了图片

回复