关于水泵控制一用一备二次元件问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年04月21日 18:48:24
只看楼主

排污泵一用一备控制回路,这是两个公司列的二次元件,第一个是中间继电器JZC1-44 AC220V 3个,时间继电器一个,第二个是中间继电器HH54P AC220V 5个,时间继电器 2个,哪个是正确的呢,是不是中间继电器JZC1和HH54P的问题,用JZC1两个就好,HH54P就要五个?

排污泵一用一备控制回路,这是两个公司列的二次元件,第一个是中间继电器JZC1-44 AC220V 3个,时间继电器一个,第二个是中间继电器HH54P AC220V 5个,时间继电器 2个,哪个是正确的呢,是不是中间继电器JZC1和HH54P的问题,用JZC1两个就好,HH54P就要五个?

1.png


2.png

免费打赏
wxs801020
2015年04月27日 19:21:27
13楼
zhouxianyou189 发表于 2015-4-24 22:42 第二个功能比第一个多,比如超高水位报警,两台同时启动二次中间继电器选型,是不是HH54P就可以了,需不需要用JZ系列的?
回复
zhouxianyou189
2015年04月27日 20:03:15
14楼
wxs801020 发表于 2015-4-27 19:21 二次中间继电器选型,是不是HH54P就可以了,需不需要用JZ系列的?是的小型电磁继电器就可以,
回复
qq_1430137376548
2015年04月27日 23:40:37
15楼
具体就看需要有哪些功能了l
回复

相关推荐

APP内打开