在室外消火栓设置要求里有这样一条:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M。为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?请教各位大虾!小弟感恩不尽!
在室外消火栓设置要求里有这样一条:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M。
为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?请教各位大虾!小弟感恩不尽!
2楼
不知道分析的对不对,大家讨论讨论
是不是低压的主要供消防车取水,而高压的用来直接灭火呢
回复
3楼
是的,低压供消防车取水,高压供消防带取水。
回复
4楼
那60M又是怎样定出来的呢?
回复
5楼
楼主,你的60m从哪儿看到的?高压系统没遇见过,一般城市不具备这样的条件。我理解的和你一样。
回复
6楼
第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:
一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外,但距罐壁15m范围内消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
三、室外火栓的间距不应超过120m;
四、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15l/s时,可不设室外消火栓;
五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10-15l/s计算;
六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
#####################################################防火规范上没要求什么60米呀?
回复
7楼
高压系统真的很少用到,
回复
8楼
你这个60米好像没见哪里有此规定。
回复
9楼
我好没有见过。六楼说得很对!
回复
10楼
我好没有见过。六楼说得很对!
回复
11楼
上位同行说的不错
回复