2楼
:time::lol:victory:;P:o:P
回复
3楼
行走距离吧 个人这么理解的
回复
4楼
我考虑管道距离,免得麻烦。
回复
5楼
总结的很细致,学习学习
回复
6楼
消火栓的间距是指两个栓的净距,而不是连接的管道距离。
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.8条第3歀条文说明。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2013-8-11 07:39 我考虑管道距离,免得麻烦。:victory:我觉得也是
回复
8楼
消火栓的间距是指两个栓的净距,而不是连接的管道距离。不大于120m。保护半径150m。
四、室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径。消防车的最大
供水距离(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。
回复
9楼
伯大哥 发表于 2013-8-20 09:18 消火栓的间距是指两个栓的净距,而不是连接的管道距离。不大于120m。保护半径150m。四、室外消火栓是供消 …做设计的时候要选取折线距离 这个折线距离是????
回复
10楼
hell709988568 发表于 2013-8-20 11:07 做设计的时候要选取折线距离 这个折线距离是????室外消火栓是沿消防车道(路)设置的;所以就是车道的长度,十字路口还要考虑水管水带不被汽车碾压,对角各设置一个。《建筑设计防火规范》条文说明8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:7 消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
回复
11楼
消火栓的间距是指两个栓的净距.
回复