小区室外环状管网消火栓的间距
mojianhan
mojianhan Lv.6
2011年09月26日 09:29:52
只看楼主

小区室外环状管网消火栓的间距怎么定 十几米的间距布置吗? 规范要求距房屋外墙不宜小于5m 可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理

小区室外环状管网消火栓的间距怎么定
十几米的间距布置吗?
规范要求距房屋外墙不宜小于5m
可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理
shijizhong0000
2011年09月27日 14:14:09
2楼
不宜又不是不能,特殊情况特殊考虑
回复
zhanghongyun000
2011年09月28日 14:06:52
3楼
室外消火栓距离建筑物不小于5米,距离消防通道不能大于2米!
回复
ulfnsse
2011年09月30日 10:27:17
4楼
按设计要求,间距120m,保护半径150m.建筑给排水设计手册上有。
回复
zhaozhanyi
2011年10月01日 11:08:44
5楼
室外消火栓距离建筑物不小于5米,距离消防通道不能大室外消火栓距离建筑物不小于5米,距离消防通道不能大于2米于2米
回复
hy_741028
2011年10月02日 13:55:09
6楼
按设计要求,间距120m,保护半径150m.建筑给排水设计手册上有。
回复
xwjie
2011年10月03日 16:25:36
7楼

同意
距建筑物的距离是不宜,不是不应
回复

相关推荐

APP内打开