我认为:室外消火栓的间距不应大于130M
pjqalg
pjqalg Lv.3
2009年03月18日 22:12:37
只看楼主

规范《GB50016-2006》中第8.2.8(3)条:室外消火栓的间距不应大于120M;为什么不应大于120m呢?带着这个问题,今天我学习了规范。规范中条文说明(296页):“…。当直角三角形斜边长为153m时,竖边长为80m,则底边为123m。故规定消火栓的间距不应超过120m。”这是根据直角三角形的勾股定理而得来的。即:勾2 +股2 = 弦2据此,条文说明中:斜边长153m即为弦;

规范《GB50016-2006》中第8.2.8(3)条:室外消火栓的间距不应大于120M;
为什么不应大于120m呢?带着这个问题,今天我学习了规范。规范中条文说明(296页):“…。当直角三角形斜边长为153m时,竖边长为80m,则底边为123m。故规定消火栓的间距不应超过120m。”
这是根据直角三角形的勾股定理而得来的。即:勾 2 +
2 = 2

据此,条文说明中:
斜边长153m即为弦;


竖边长80m即为勾;

底边长123m即为股;
但此并不能使勾股定理成立。而要此成立,经计算则底边长应为130m。即:

底边长=(153 2 - 802)1/2 = ( 17009)1/2 =130.4186(m)
如果规范第8.2.8(3)条的依据就是条文说明的话,那么我认为:
室外消火栓的间距不应大于130M。
免费打赏
pjqalg
2009年03月18日 22:23:18
2楼
我认为:室外消火栓的间距不应大于130M
回复
saerka_rock
2009年03月19日 15:54:36
3楼
这个问题我在05年发过一个帖子,一直没有完整解决。
http://b.co188.com/content/0_210506_1.html
回复

相关推荐

APP内打开