在室外消火栓设置要求里有这样一条:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M。为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?请教各位大虾!小弟感恩不尽!

在室外消火栓设置要求里有这样一条:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M。
为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?请教各位大虾!小弟感恩不尽!
免费打赏
xuezi0909
2004年12月17日 09:57:03
12楼
给排水设计手册(2)63页:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M
回复
wokankan
2004年12月20日 17:46:21
13楼
11楼的不错。我也不知道怎么设置好,请各位大侠多多指点指点啊!说具体点吧!
回复
like5948
2004年12月21日 10:04:31
14楼
60米为经验数值,并非规范条文,只不过是在100米以内罢了,高压消防一般只在液化石油气,或其他石油化工厂区,或槽船码头采用,用高架水枪或固定喷淋装置。
回复
wq332@co163
2004年12月21日 15:50:34
15楼
12楼的,给排水设计手册(2)63页中没有你说的内容哦。
回复
wx8001
2005年02月05日 13:45:50
16楼
给排水设计手册(2)63页:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M .12楼的说的没错 啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
d_chun
2005年02月06日 09:33:13
17楼
在中国某些山地地区,由于场地内高差过大,比如最高点比最低点标高大出个30米,我在长春就做过这样一个项目,市政管网常压只有0.2MPa,进水口又在最低处,所以室外消火栓系统只能做高压系统,《给水排水技术措施》里就有高压不能超过60米的明确规定。