PC级双电源开关两路进线加断路器、隔离器、者两者都不加或把断路器加在双电源后面?
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年03月19日 09:22:38
只看楼主

PC级双电源开关两路进线加断路器、隔离器、者两者都不加或把断路器加在双电源后面?《09DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样》 P52与P15双电源开关前分别用两个 断路器和隔离开关;《14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示-正式版》 P43 双电源前面后面都没有开关;设计中也有只在双电源开关后面加断路器的;这四种情形分别适用于哪种情况既安全有经济呢?树干式配电时断路器加在双电源前面后这断路器后面(加在前面比后面可靠),放射式配电时双电源前面加隔离开关或者前后都不加(加隔离开关双电源检修可以就地切断双电源开关电源,前后都不加则需要双电源检修则需到上级电源开关处切断电源不方便但经济);大家平时都是怎么用的呢?是加还是不加呢

PC级双电源开关两路进线加断路器、隔离器、者两者都不加或把断路器加在双电源后面?
《09DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样》 P52与P15双电源开关前分别用两个 断路器和隔离开关;
《14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示-正式版》 P43 双电源前面后面都没有开关;
设计中也有只在双电源开关后面加断路器的;
这四种情形分别适用于哪种情况既安全有经济呢?
树干式配电时断路器加在双电源前面后这断路器后面(加在前面比后面可靠),放射式配电时双电源前面加隔离开关或者前后都不加(加隔离开关双电源检修可以就地切断双电源开关电源,前后都不加则需要双电源检修则需到上级电源开关处切断电源不方便但经济);大家平时都是怎么用的呢?是加还是不加呢
chengzhexin
2015年03月19日 09:30:59
2楼
我觉的你这个是神一样的问题。(装在后面就保护不了ATS了)
回复
北方郎
2015年03月19日 09:58:34
3楼
PC级双电源开关两路进线,
1 如为了方便检修,加隔离开关;
2 不应在其后加断路器;
3 ATS前加断路器无法保证与首端过电流保护器动作选择性;
4 尽量不选用CB级ATS.
回复
fjlylyh
2015年03月23日 17:56:10
4楼
我们都要求都装没有办法都装了嘿嘿
回复
长安臭蛋
2015年04月03日 15:53:01
5楼
长知识了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开