喷淋和消火栓系统的增压稳压设置,包括泵和稳压罐,在什么情况下可以合用?一般分开吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年03月15日 09:51:15
只看楼主

喷淋和消火栓系统的增压稳压设置,包括泵和稳压罐,在什么情况下可以合用?一般分开吗

喷淋和消火栓系统的增压稳压设置,包括泵和稳压罐,在什么情况下可以合用?一般分开吗
免费打赏
shenwei0
2015年03月15日 11:59:42
2楼
一般都是分开的,从没有没做过合用的
回复
lichuanli9826
2015年03月15日 13:25:23
3楼
稳压系统可以合用,但是泵一定是分开的吧
回复
王农勤
2015年03月16日 09:45:26
4楼
稳压系统,在原高规中可以使用。
回复
tenglongyu
2015年03月16日 16:02:30
5楼
以前稳压系统可以合用,但是泵一定是分开的;好像新规要完全分开
回复
大胡子吓死人
2016年01月19日 10:13:11
6楼
tenglongyu 发表于 2015-3-16 16:02 以前稳压系统可以合用,但是泵一定是分开的;好像新规要完全分开有规范依据吗?还是就是单纯的个人觉得?
回复
lichangan1000
2016年01月19日 14:33:56
7楼
稳压系统,只是稳压为提取压力信号提供方便。
回复
ruanchuan
2016年01月19日 14:46:28
8楼
可以合用但在湿式报警阀前要分开,泵的流量、扬程等应满足喷淋和室内消火栓的要求。
回复

相关推荐