楼层侧向刚度比在SATWE中的判断应用
guangzsg
guangzsg Lv.3
2015年03月05日 13:55:09
只看楼主

一、引言 高层建筑结构设计中,侧向刚度比的统计具有非常重要的意义,是判断结构整体安全的一个重要指标,在《抗规》(2010版)和《高规》(2010版)有多处相关条文。以《高规》为例,3.5.2条,5.3.7条12.2.1条及附录E中都分别对侧向刚度比在各种结构体系中的要求进行了相应控制,现结合PKPM2010 V2.1软件及工程实例对其合理判断做出阐述。 二、嵌固层的解释 1.要区分“结构底部嵌固层”和“嵌固端所在层号”在侧向刚度比引用规范条文中的不同。

一、引言
高层建筑结构设计中,侧向刚度比的统计具有非常重要的意义,是判断结构整体安全的一个重要指标,在《抗规》(2010版)和《高规》(2010版)有多处相关条文。以《高规》为例,3.5.2条,5.3.7条12.2.1条及附录E中都分别对侧向刚度比在各种结构体系中的要求进行了相应控制,现结合PKPM2010 V2.1软件及工程实例对其合理判断做出阐述。
二、嵌固层的解释
1.要区分“结构底部嵌固层”和“嵌固端所在层号”在侧向刚度比引用规范条文中的不同。
2.嵌固端所在层号,当地下室顶板可以作为嵌固端时,嵌固端所在楼层应为地上一层,即地下室层数+1,嵌固端所在楼层在SATWE中不能填写为地下室那层(详《SATWE用户手册》3.2.1.6条),这时判断侧向刚度比时,应按《高规》5.3.7条,即地下一层与上部结构首层侧向刚度比应大于或等于2。本文实例一(有地下室)即是这种例子。
3.《高规》第3.5.2条第2款中“对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”,该处的“结构底部嵌固层”仅指“当嵌固层为模型底层时,即嵌固端所在层号为1时”(详《SATWE用户手册》3.2.1.6.(3)条),“如果嵌固端位于底层以上时,将不执行此条规定”(详《PKPM新天地》2011第2期41页)。也就是说,只适合没有地下室的结构,这样,楼层的底部才可能满足底层嵌固层的要求,本文实例二即是这种例子。这样,对《高规》第3.5.2条第2款,即楼层的首层(嵌固层)与相邻上层(即地上二层)的侧向刚度比值γ2应大于或等于1.5。
三、侧向刚度比在SATWE数据中的引用(引用附一数据,均以X向为例)
1. Ratx ,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx= RJX1 (本层)/ RJX1(下一层)
如:实例一,Floor No.2/ Floor No.1=5.9143/6.5463*10=0.0903, Ratx(第二层);
Floor No.3/ Floor No.2=6.6896/5.9143=1.1311,Ratx(第三层);
实例二,Floor No.2/ Floor No.1=2.4492/7.1863=0.3408, Ratx(第二层);
Floor No.3/ Floor No.2=3.3795/2.4492=1.3798,Ratx(第三层);
2. Ratx1 ,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx1= RJX3 (本层)/[RJX3(上一层)*0.7或上三层平均侧刚*0.8的比值中之较小者]
该值取RJX3,与层高hi无关系,用以判断框架结构γ1,详《高规》第3.5.2.1
如:实例一,Floor No.2/ Floor No.3=13.157/(6.6666*0.7)=2.819, Ratx1(第二层);
Floor No.2/[( Floor No.3+4+5)/3]=13.157/[(6.6666+5.6331+4.5238)/3*0.8]=2.933, Ratx1(第二层);
2.819<2.933, 故取Ratx1=2.819(第二层)
实例二,Floor No.2/ Floor No.3=2.0763/(2.3593*0.7)=1.2573,Ratx1(第二层);
Floor No.2/[( Floor No.3+4+5)/3]=2.0763/[(2.3593+1.8367+1.6042)/3*0.8]=1.3423, Ratx1(第二层);
1.2573<1.342, 故取Ratx1=1.2573(第二层)
3. Ratx2 ,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值,110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
Ratx2=RJX3*H (本层)/ [RJX3*H(上一层)*0.9或1.1或1.5]
该值取RJX3*H,用以判断除框架结构外其他结构γ2,详《高规》第3.5.2.2
如:实例一,Floor No.2/ Floor No.3=8.6838/(3.9999*0.9)=2.412, Ratx2(第二层);
Floor No.3/ Floor No.4=3.9999/(2.9292*0.9)=1.517, Ratx2(第三层);
实例二,Floor No.1/ Floor No.2=33.439/(9.9664*1.5)=2.2368, Ratx2(第二层);
Floor No.2/ Floor No.3=9.9664/(7.0778*1.1)=1.2801, Ratx2(第二层);
Floor No.3/ Floor No.4=7.0778/(5.48*0.9)=1.4351, Ratx2(第三层);
四、侧向刚度比在SATWE数据中对满足规范要求的判断
1.对于嵌固端条件的判断
(1)对于有地下室的,把地下室顶板作为嵌固端,即“嵌固端所在层号”为地上首层的。
如实例一,地下室层为第二层,其8.6838/(3.9999*0.9)=2.412, Ratx2(第二层),和《高规》5.3.7条“地下一层与首层侧向刚度比≥2”的要求的对比。2/0.9= 2.3,因此,只要 2.412>2.3,是满足的,就是说地下室顶板作为嵌固端是没有问题的。
(2)对于“结构底部嵌固层”,没有地下室的结构,可直接根据Ratx2≥1,如实例二,2.2368≥1,即可判断基础顶部是满足嵌固端的要求的,实际上该项是肯定满足的,无实际意义。
2. 对于满足《高规》第3.5.2条的判断
这个很简单,只要观察,所有的Ratx1(框架), Ratx2(其他高层)≥1,就是满足要求的。
3.对于框支剪力墙结构,转换层满足《高规》附录E要求的判断
按《高规》附录E,在求Δ1和Δ2时,要求出相应顶部在单位水平力作用下的侧向位移,对“单位水平力”,在软件数据中找出是不容易的,因此,我们可以根据结构力学,在该公式的同理论理解上,做一简化。把剪切线刚度GA(单位KN/m)的倒数,即是柔度,单位力下的位移,按附录E.0.3公式相加后,再倒数,即总体刚度。然后相比较,可以为简化的γe2等效侧刚比,具体方法如下:
针对实例一,嵌固端~转换层依次为3、4、5、6层,RJX1(剪切刚度)依次为:6.68,8.1,8.12,7.64,依附录E.0.3,转换层之上应为7、8、9、10层,RJX1(剪切刚度)依次为:8.97,8.39,8.55,8.55,则:(1)手算-剪切刚度法(RJX1)
γe2/γe2’=1.897*21.6/(2.152*20.8)=0.91>0.8 (《高规》附录E.0.3),满足规范要求。
(2)机算-剪弯刚度法(RJX2)
γe2/γe2’=2.23*21.6/(1.86*20.8)=1.2473>0.8 (《高规》附录E.0.3),满足规范要求。
该数据1.2473,与附一数据实例一中的结果吻合,即按剪弯刚度法(RJX2)的结果。
五、综述
由以上结论,结合软件应用,我们在实际运用中对侧刚比要控制好以下几点:
1. Ratx2 (RJX3*H的比值)≥1,即可满足《高规》第3.5.2.2;
2. Ratx1 (RJX3的比值)≥1,即可满足《高规》第3.5.2.1;
3. 对把地下室顶板作为嵌固端的,在地下室层(如实例一的第二层) Ratx2(RJX3*H的比值)≥2.3,即可满足《高规》第5.3.7;
4.对有转换层结构,通过查看计算数据和手算验证的方法 γe2/γe2’ ≥0.8,即可满足《高规》附录E.0.3;
5.以上,应在SATWE信息输入时,“嵌固端所在层号”和“转换层所在层号”输入正确的前提下进行判断。

免费打赏
山间明月
2015年03月19日 15:13:54
2楼
学习了,多谢楼主分享:handshake
回复
mr_meng1979
2015年03月24日 11:09:04
3楼
学习中,谢谢楼主资料

回复
古娜力扎
2015年12月29日 11:03:01
4楼
学习了,多谢楼主分享
回复
翼望蓝天
2015年12月29日 13:54:25
5楼

学习一下!!
回复
shijiangning
2015年12月29日 16:19:51
6楼
xxO(∩_∩)O谢谢楼主分享
回复
venisdong
2015年12月29日 23:47:43
7楼
太精彩了!啊啊啊啊啊
回复
salttear
2016年03月23日 11:19:12
8楼
非常的感谢楼主
回复
xiaohua565550695
2016年04月08日 21:45:31
9楼
谢楼主分享
回复
clj_2
2016年07月21日 08:41:43
10楼
谢楼主分享
回复
xjghns
2016年07月22日 11:20:05
11楼
资料好东东。谢谢学习分享
回复

相关推荐

APP内打开