请教一个强制点亮应急照明的接线问题
liuex1108
liuex1108 Lv.9
2015年02月13日 11:19:42
只看楼主

请教一个关于应急照明接线的审图问题:某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)接线图审图时专家给我提的一条意见:请教一下大家怎么看这条审图意见:

请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
1.png
接线图
2.png
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!

1.png


2.png

免费打赏
阿克萨
2015年03月11日 10:09:40
32楼
来看看,默默的学习
回复
liushibo422
2015年03月11日 10:46:13
33楼
审图的说的没错,消防联动接触器应该在你系统最左侧的C10A的断路器的前面。这样是最可靠的。试想:在此断路器出现问题或是由于人为没有合闸,那你在强启的时候还能点亮灯具么?虽然这种概率很小,但是毕竟会发生。
回复
liuex1108
2015年03月11日 11:16:14
34楼
liushibo422 发表于 2015-3-11 10:46 审图的说的没错,消防联动接触器应该在你系统最左侧的C10A的断路器的前面。这样是最可靠的。试想:在此断路 …《低压配电设计规范 GB50054-2011》条文6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。条文6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。如果接触器装载断路器前面,而某个出线回路严重过载了,可能会使得这个配电箱总断路器(或上级断路器)跳闸,扩大停电范围。即使接触器一定要接在断路器之前,接触器回路上至少也应该安装熔断器进行保护(例如充电线,规范要求充电线不得断开,但是又必须有保护电器,所以一般做法是串联一个熔断器)
回复
开心老爸
2015年03月11日 11:29:22
35楼
http://bbs.co188.com/thread-8848870-1-1.html
去看看吧,我写的论文,呵呵
回复
茗喆
2015年03月11日 14:59:13
36楼
我是这样理解的:ALE箱本身消防时是不切除电源的(双电源),消防控制线应在接触器前面控制,其目的是消防时强制点亮后边所有消防应急灯。
回复
电气书生
2015年03月11日 22:12:24
37楼
应该说明正常照明应急照明两用,火灾时强切点亮
回复
欲火重生
2015年03月12日 16:51:51
38楼
我是来学习的,顺便赚点土木币
回复
liuzd
2015年03月19日 16:17:00
39楼
设计不应考虑由于值班人员工作不到位而产生的后果,试想消防值班人员没有打开火警控制器,那还能强启吗
回复
i416293035
2015年10月04日 13:09:14
40楼
好好学习!
回复
十月逍遥
2015年10月13日 08:37:56
41楼
好好学习,以后说不定用的上
回复

相关推荐

APP内打开