请教一个关于应急照明接线的审图问题:某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)接线图审图时专家给我提的一条意见:请教一下大家怎么看这条审图意见:
请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
接线图
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!
42楼
liuex1108 发表于 2015-2-25 14:53 这个是公共与应急照明配电箱ALE,设计为双回路消防供电设备,火灾时不做切非,怎么会跳闸呢?火灾时非消防电源都要切掉的,公共照明不属于消防负荷。所以这种应该是要切的,我不知道这样不切电源,强制点亮的用意何在
回复
43楼
liuex1108 发表于 2015-3-5 15:19 我的配电箱系统图就是参考12DX603 P4-1页《楼层应急配电箱系统图》做的……不过图集上有个问题,WE3回路 …3线,L N PE
回复
44楼
pdh2005 发表于 2015-3-8 10:06 我也碰到类似的困惑,应急照明原理解读的版本很多,我理解为:断路器肯定要安装在前端的,起到保护后面电器 …同意你的意见,一般应急灯具都是电池的,只要断电就能点亮。看到很多图纸强制点亮的是正常兼应急的灯具,也就是普通灯具。但查阅规范,即使是一级的非消防负荷也是应切断电源的,而他们做的都不切电源。真的不懂
回复
45楼
本帖最后由 大同00 于 2016-1-13 16:09 编辑
审图意见违规。任何配电线路均应设短路保护,因此,接触器应接在断路器后。
问题是,火灾时走廊灯不能断电,其灯具应满足应急灯的技术要求。
另外,并非应急灯均带电池。
回复
46楼
我是来学习的,顺便赚点土木币
回复
47楼
liuex1108 发表于 2015-3-5 15:19 我的配电箱系统图就是参考12DX603 P4-1页《楼层应急配电箱系统图》做的……不过图集上有个问题,WE3回路 …这个图集的名字叫啥啊 我这要做的电气图要我参考12DX603 P4-2页 我没见过这个图集
回复
48楼
我觉得没错误
回复
49楼
好资料,谢谢分享。
回复
50楼
你的消防联动控制线取电有问题,消防联动强制启动,这个是不管你的断路器当时是闭合还是断开,都必须启动的,照楼主的图纸来看,假如你的断路器跳闸了呢、不工作了呢,消防强启是动作不了的。消防强启(有不成功便成仁的意思)
回复
51楼
我认为强制点亮,是在任何情况下都需要点亮,如果放在断路器后,当断路器断开时就不能强制点亮了,故需要放在断路器前端。
回复