请教一个强制点亮应急照明的接线问题
liuex1108
liuex1108 Lv.9
2015年02月13日 11:19:42
只看楼主

请教一个关于应急照明接线的审图问题:某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)接线图审图时专家给我提的一条意见:请教一下大家怎么看这条审图意见:

请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
1.png
接线图
2.png
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!

1.png


2.png

免费打赏
wy410898
2015年03月06日 11:48:48
22楼
新人一个,我也遇到这个问题!应急照明是不是需要单独回路,然后这个应急照明和消防联动是通过什么实现的?求解
回复
maomaohello
2015年03月06日 15:56:45
23楼
进来学习学习
回复
hua18389615579
2015年03月06日 15:56:56
24楼

强制点亮的电源要接在强切断路器的前面
回复
简单信
2015年03月07日 19:45:03
25楼
在有的图纸上还能看到接触器前串联一个断路器
回复
pdh2005
2015年03月08日 10:06:03
26楼
我也碰到类似的困惑,应急照明原理解读的版本很多,我理解为:断路器肯定要安装在前端的,起到保护后面电器电线的作用,强制点亮是在后面的照明开关没有合上的情况下把灯点亮,然后,我认为最重要的一点是,我们的应急照明都是带蓄电池的,平时充电线是必须保证带电的,如果,整个供电(电源、线路)出线问题,充电线断电,那么,灯具就会自动点亮,这应该是最后的防线了。不知道我这样理解对不对,这里抛砖引玉,我也很想听到最权威的解释。
回复
liuex1108
2015年03月08日 13:46:35
27楼
pdh2005 发表于 2015-3-8 10:06 我也碰到类似的困惑,应急照明原理解读的版本很多,我理解为:断路器肯定要安装在前端的,起到保护后面电器 …推荐看看《每周交流会》系列的这个讨论,我觉得受益良多:http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html关于应急照明的方式,我做图主要选用以下三种:方式一:自带蓄电池的双头应急照明灯;(各种场所广泛使用)方式二:双电源自动切换的普通灯;(重要疏散过道、楼梯间等处使用)方式三:自带蓄电池的日光灯;(一般仅在总配电室、消控室、消防泵房、发电机房等场所使用)方式一的强制点亮措施一般为切断电源,利用灯具断电后自动点亮的特性。缺点是照度低,而且电池容量会越来越差。更恶劣的是施工方采购伪劣产品,我在验收时现场拆过一个自带蓄电池双头应急照明灯,里面就两节南孚电池大小的可充电电池,难以达到30min的要求。
回复
auto341
2015年03月10日 15:15:53
28楼
本帖最后由 auto341 于 2015-3-10 15:20 编辑 liuex1108 发表于 2015-3-5 15:19 我的配电箱系统图就是参考12DX603 P4-1页《楼层应急配电箱系统图》做的……不过图集上有个问题,WE3回路 …系统图里WE3也是4根,上面3根下面1根。另外我觉得楼主的画法没问题,可以与审图的人沟通一下。
回复
dukeban
2015年03月10日 17:09:58
29楼
学习了~学习了~
回复
pdh2005
2015年03月10日 18:49:44
30楼
感谢1108!
回复
lishaoyutumu
2015年03月11日 10:05:31
31楼
学习了,谢谢楼主的分享
回复

相关推荐