请教一个关于应急照明接线的审图问题:某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)接线图审图时专家给我提的一条意见:请教一下大家怎么看这条审图意见:
请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
接线图
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!
12楼
学习学习在学习,向各位大师们学习!
回复
13楼
开心老爸 发表于 2015-3-3 09:37 这个当然是错误的。这种情况下,你的灯具正常控制需要断路器进行控制,意味着断路器可能处于断开状态。如 …灯具控制是双控开关两地控制,增加消防强启相线,选用《08D800-4》第126页接线图
回复
14楼
lcjnash 发表于 2015-3-3 10:57 总进线做了双电源,就不要强切了本帖没有强切,而是讨论如何强启照明……
回复
15楼
学习了~学习了~
回复
16楼
学习了~学习了~
回复
17楼
学习了。谢谢!
回复
18楼
新住宅标准图集 12DX603 P4-1页 断路器就是放到接触器前边
回复
19楼
guobin086 发表于 2015-3-5 09:00 新住宅标准图集 12DX603 P4-1页 断路器就是放到接触器前边我的配电箱系统图就是参考12DX603 P4-1页《楼层应急配电箱系统图》做的……不过图集上有个问题,WE3回路-疏散标识灯系统图中是3根导线,平面图上标注是4根,不知何解。此外自带蓄电池双头应急灯目前常见的都是2线制产品(L,N,PE),我还没见过带强制点亮的三线制产品(L充电,L强启,N,PE),图集平面图中导线标注为4根,应该是选用的三线制产品。有人了解这方面的情况吗?5074369
回复
20楼
我是来学习的,顺便赚点土木币
回复
21楼
我是来学习的,顺便赚点土木币
回复