请教一个强制点亮应急照明的接线问题
liuex1108
liuex1108 Lv.9
2015年02月13日 11:19:42
只看楼主

请教一个关于应急照明接线的审图问题:某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)接线图审图时专家给我提的一条意见:请教一下大家怎么看这条审图意见:

请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
1.png
接线图
2.png
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!

1.png


2.png

免费打赏
liuex1108
2015年02月16日 18:26:43
2楼
请大家不吝指教~
回复
lingxuct
2015年02月17日 07:30:36
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-17 07:32 编辑

在这图中看不出正确的理由在哪,当然也不能说错误一定存在。

审图意见“接触器要放在断路器前面”的理由是,断路器会在火灾报警时强切跳闸!

如果断路器执行强切跳闸后,你的强制点亮还会亮吗?他的要求是“强制点亮的电源要接在强切断路器的前面”!
回复
liuex1108
2015年02月25日 14:53:03
4楼
ccc___ 发表于 2015-2-17 07:30 在这图中看不出正确的理由在哪,当然也不能说错误一定存在。审图意见“接触器要放在断路器前面”的理由 …这个是公共与应急照明配电箱ALE,设计为双回路消防供电设备,火灾时不做切非,怎么会跳闸呢?
回复
lingxuct
2015年02月25日 15:49:23
5楼
liuex1108 发表于 2015-2-25 14:53 这个是公共与应急照明配电箱ALE,设计为双回路消防供电设备,火灾时不做切非,怎么会跳闸呢?这就需要说明,此为应急电源箱,在强切之外。
回复
liuex1108
2015年02月26日 12:56:57
6楼
ccc___ 发表于 2015-2-25 15:49 这就需要说明,此为应急电源箱,在强切之外。嗯,我也意识到了在图纸中没有明确的说明“正常照明同时全部作为备用照明”这一点,给看图带来了误解。
回复
mls米老鼠66
2015年03月03日 09:30:21
7楼
强制点亮的电源要接在强切断路器的前面
回复
开心老爸
2015年03月03日 09:37:46
8楼
这个当然是错误的。
这种情况下,你的灯具正常控制需要断路器进行控制,意味着断路器可能处于断开状态。如果断路器处于断开状态,你这时候接通接触器仍然没用
回复
chengzhexin
2015年03月03日 10:31:24
9楼
应急照明箱一般后面加控制,断路器是常闭的
回复
lcjnash
2015年03月03日 10:57:25
10楼
总进线做了双电源,就不要强切了
回复
maomaohello
2015年03月03日 13:23:01
11楼
进来学习学习