小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
12楼
路过。学习。。。
回复
13楼
路过学习。
回复
14楼
这个问题,我也很搅扰。
比如:一个幼儿园,小项目。没有消防。
那么,走道里有普通公共照明灯,有应急照明灯。
但火灾时,应急照明(平时常灭,没有开关,也无法强启)就无法自动点亮。如果白天,普通公共灯又没有合上开关点亮。
这时,咋办?
回复
15楼
求问高手!!
回复
16楼
云飘飘 发表于 2015-2-5 06:37 火灾时只要有照明就行了。火灾时,如果没有强启,能行不?比如:只有普通照明,应急照明没有消防强启,能行不?
回复
17楼
西部龙 发表于 2015-2-5 09:52 这个问题,我也很搅扰。比如:一个幼儿园,小项目。没有消防。那么,走道里有普通公共照明灯,有应急照 …应急照明灯(带蓄电池)可以解决困扰吧,平时常灭充电,火灾断电后点亮。
回复
18楼
feifei8756 发表于 2015-2-5 10:43 应急照明灯(带蓄电池)可以解决困扰吧,平时常灭充电,火灾断电后点亮。火灾时也不一定会断电呀?如果火灾时没有断电,应急照明灯就不会自动点亮。而此时,普通照明也没有开(开关没有合上),不就没有灯了?
回复
19楼
规范这一块是怎么说的?
是哪些工程是必须要强启的?
回复
20楼
西部龙 发表于 2015-2-6 09:21 规范这一块是怎么说的?是哪些工程是必须要强启的?有火灾报警的要强启,其它的没有规定。
回复
21楼
消防强切联动有问题,楼主尽快修理维护吧
回复