消防应急照明一个问题
zcdq321
zcdq321 Lv.4
2015年02月04日 09:29:42
只看楼主

小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。

小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
免费打赏
这次可以了
2015年02月06日 14:07:23
22楼

路过学习。
回复
huiyuanjianli
2015年02月25日 12:19:41
23楼
消防应急特殊情况下能保证公共场所正常照明疏导及救援应急照明没有消防强启,能行不?
回复

相关推荐