小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
2楼
朋友说了二种现象,其本质是同一回事,就是没有消防系统的强切,自然没有强制点亮的功能了。
回复
3楼
消防强切联动有问题,楼主尽快修理维护吧
回复
4楼
1需要有强切 2建议找一个eps产品样本看看那里会有说明
回复
5楼
可以设手动强切
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-2-4 10:25 朋友说了二种现象,其本质是同一回事,就是没有消防系统的强切,自然没有强制点亮的功能了。对,像这种情况消防上没有说明,但我看了消防书上有这样规定1.无火灾报警,默认这样可以,但是我觉得这样算不上安全。2.有火灾报警,需要强制启动
回复
7楼
现在的EPS完全可以做到强制点亮,消防信号给EPS,内部接触器跳动,如果采用蓄电池的,其实强切主电源,强制点亮的方案不可取,因为降低了消防时候的供电可靠性,所以合理做法应该在照明回路中设置接触器控的强制点亮回路,如工程实在很小,长明灯也能解释通过审图。
回复
8楼
消防强切联动有问题,楼主尽快修理维护吧
回复
9楼
chengzhexin 发表于 2015-2-4 15:20 现在的EPS完全可以做到强制点亮,消防信号给EPS,内部接触器跳动,如果采用蓄电池的,其实强切主电源,强制 …如果没有火灾报警,如何强启(这时候主电源没断电)?长明灯明显不合适,浪费电啊。
回复
10楼
火灾时只要有照明就行了。
回复
11楼
zcdq321 发表于 2015-2-4 16:58 如果没有火灾报警,如何强启(这时候主电源没断电)?长明灯明显不合适,浪费电啊。火灾报警都不设置了,你还要求强起应急照明,本来强起应急照明就是火灾报警规范里的,你这不是自己都矛盾么,关于强起的几种方法,我上面都说了。
回复