走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。有人说不行,说同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。
有人说不行,说
同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
2楼
不能同时出现两种排烟方式
回复
3楼
同一个空间内 不能同时做自然排烟和机械排烟 机械排烟系统开启的时候 外窗都是自然补风口 所以这时候自然排烟口是不可以排烟的 所以总体排烟量变小了(不满足没平米60)
回复
4楼
你这种形式是可以的,就是要加挡烟垂壁。
回复
5楼
学习了,哈哈:)
回复
6楼
火灾中我们只考虑一个着火点(一个防火分区着火),一个防火分区里面的2个防烟分区着火,你这样做要是2个防烟分区都着火了,一个自然排烟,一个机械排烟,这样的话,自然排烟的地方就不能排出烟气了。我觉得要是有隔墙什么的是可以的,你是连通的空间 我个人觉得是不可以做2个不一样的系统。你是一个防火分区里面的2个防烟分区。
回复
7楼
最好是采用一种形式的排烟措施.
回复
8楼
现在都是要求采用同一种排烟措施。
其实采用两种完全附合实际消防,但多数人不同意就没办法了。
我们消防考虑的是一点着火,他们非要说两点着火。两个防烟分区都自然排烟的时候不也是一个防烟分区会蔓延到另一个防烟分区?
回复
9楼
不同防烟分区是可以用不同的排烟方式,但是如果两防烟防区中间没有隔墙,建议还是全部采用同种方式,否则一个自然,一个机械,两边肯定存在压力差,自然排烟的效果很差
回复
10楼
原来个人理解不行,也不这样做
新规报审稿4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式;按这个字面意思应该是可以的,
新规好像是只考虑一个防烟分区动作
回复
11楼
理论上是可以的
回复