走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。有人说不行,说同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
有人说不行,说 同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。有人说不行,说同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
按照原规范与防火烟气流动理解: 同一防火分区,应采用同一种排烟方式,优先采用自然排烟。
按照新规范理解:同一防烟分区,应采用同一种排烟方式,优先采用自然排烟。
理论上挡烟垂壁得起到作用,着火以后烟气流动在一个防烟分区,不管自然排烟与机械排烟都起到排烟的作用,使烟气不至于流动到相邻防烟分区。如果火灾持续其他喷淋、报警、消火栓的联动系统没有及时扑灭的话,可以绵延到相邻防烟分区。那就会出现需要两种烟气方式同时作用的情况,就会不利于自然排烟。
建议:1、防烟分区如果确实断开,用实墙与门窗断开,可以采用两种不同形式。
2、如果仅仅是挡烟垂壁,建议采用同一种形式。
相关推荐