关于管桩送桩深度问题
adlerxu
adlerxu Lv.7
2015年01月19日 16:53:16
来自于建筑施工
只看楼主

目前在上海有个项目,地下两层,拟计划采用PHC管桩施工,按目前计算,送桩深度将到达12m,由于之前未有过相应的工程案例,所以想咨询一下各位高手:1)送桩深度达12m,对偏桩的影响;2)送桩杆送下去后,有无拔不出来的风险。看看还有其他哪些风险?

目前在上海有个项目,地下两层,拟计划采用PHC管桩施工,按目前计算,送桩深度将到达12m,由于之前未有过相应的工程案例,所以想咨询一下各位高手:
1)送桩深度达12m,对偏桩的影响;
2)送桩杆送下去后,有无拔不出来的风险。
看看还有其他哪些风险?
免费打赏
dengken205
2017年07月12日 21:10:39
14楼
adlerxu 发表于 2015-1-27 13:30 几天下来,又了解了一下风险及隐患,不管成不成立,先梳理如下:1)送桩杆将长15m,送桩难度较大,存在难 …想知道,最后送桩是怎么解决的?
回复
dyqchu
2017年08月21日 10:04:15
15楼
adlerxu 发表于 2015-1-27 13:30 几天下来,又了解了一下风险及隐患,不管成不成立,先梳理如下:1)送桩杆将长15m,送桩难度较大,存在难 …最后是怎么解决的呢
回复
qq_1422006026749
2017年08月22日 10:49:03
16楼
现将上层土开挖后,在进行桩基施工就可以了 。
回复
何均123
2017年08月23日 20:18:32
17楼
送桩深度达12m,须要控制好桩自身垂直度及接桩时的垂直度,送桩杆是可以拔出的
回复
fshnhuda
2017年09月03日 21:09:57
18楼
不错的资料,谢谢楼主
回复

相关推荐