关于管桩送桩深度问题
adlerxu
adlerxu Lv.7
2015年01月19日 16:53:16
来自于建筑施工
只看楼主

目前在上海有个项目,地下两层,拟计划采用PHC管桩施工,按目前计算,送桩深度将到达12m,由于之前未有过相应的工程案例,所以想咨询一下各位高手:1)送桩深度达12m,对偏桩的影响;2)送桩杆送下去后,有无拔不出来的风险。看看还有其他哪些风险?

目前在上海有个项目,地下两层,拟计划采用PHC管桩施工,按目前计算,送桩深度将到达12m,由于之前未有过相应的工程案例,所以想咨询一下各位高手:
1)送桩深度达12m,对偏桩的影响;
2)送桩杆送下去后,有无拔不出来的风险。
看看还有其他哪些风险?
免费打赏
kv123
2015年01月19日 17:19:11
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-19 23:57 编辑


送桩深度达12m,你何不直接打一根桩呢?
而且你拔出来,能确保不会马上又塌孔吗?
回复
甲方施工员
2015年01月20日 08:56:54
4楼
我这 前段时间也讨论过这个问题
我这需要埋头16米 有施工单位说可以送这么长 但是规范上 送桩最长可以送4米 没记错的话
我们就提出了 送这么长 没有限位 如何保证送桩过程 桩不发生偏位 桩不发生倾斜
后来让施工单位来现场试打一根 后来也就不了了之了

希望一起能讨论下
回复
adlerxu
2015年01月20日 08:56:58
5楼
是PHC500管桩,三节,当然是可以采用钻孔灌注桩,目前是方案比选,领导也想知道,在风险不大的情况下,降一下成本。
回复
muxi1223
2015年01月20日 09:56:34
6楼
我们工地现在就是phc300的管桩,送桩深度是4米,基本能控制偏差,主要还是利用两台经纬仪,保证送桩器和管桩的中心重合。12米的估计要截桩的吧。
回复
muxi1223
2015年01月20日 09:58:29
7楼
adlerxu 发表于 2015-1-20 08:56 是PHC500管桩,三节,当然是可以采用钻孔灌注桩,目前是方案比选,领导也想知道,在风险不大的情况下,降一 …看周边的环境,是否对周边建筑物有影响还有看土质,其实主要还是看周边的环境,如果不大可以选用管桩。
回复
kv123
2015年01月20日 10:41:48
8楼
送桩深度不宜大于2.0m,送桩深度超过2.0m且不大于6.0m时应满足三个条件:①打桩机应是三点支撑履带自行式或步履式柴油打桩机;②桩端持力层顶面埋深标高应基本一致,且持力层厚度不小于4m,或持力层上面有较厚的全风化岩层、硬塑~坚硬黏土层或中密~密实砂土层;③具有拔出长桩送桩器的能力。
回复
adlerxu
2015年01月21日 10:11:48
10楼
本项目由于在上海地区,所以桩基主要是摩擦桩,且周围管线还是比较多,因此施工送桩达12米,桩长30多米的PHC500管桩,是要考虑周边挤土,进行一些防挤沟的设置及施工顺序的安排。目前送桩深度7m以内的桩机单位是不收费的,送桩超过7米是要收费的。当然这只是一块。了解过上海相关其他工程,是有送桩12m的成功案例。但是毕竟是少数,因此在确定施工之前,想把问题及隐患了解清楚。以降低施工过程中的风险。
回复
adlerxu
2015年01月21日 10:20:42
11楼
kv123 发表于 2015-1-20 10:41 送桩深度不宜大于2.0m,送桩深度超过2.0m且不大于6.0m时应满足三个条件:①打桩机应是三点支撑履带自行式 …该规程应该是属于锤击桩机的,目前采用抱压式压桩机,因此该规程就不怎么适用了
回复
zane0601
2015年01月23日 10:07:23
12楼
谢谢,学习了。
回复
adlerxu
2015年01月27日 13:30:29
13楼
几天下来,又了解了一下风险及隐患,不管成不成立,先梳理如下:
1)送桩杆将长15m,送桩难度较大,存在难以拔出风险;
2)所处地块周边管线较为密集,采用挤土桩,需对周边管线予以保护,对环境影响较大;
3)本项目桩基持力层为⑦2层,Ps值达到16-18MPa,存在无法压至持力层标高,桩顶参差不齐;
4)若桩顶参差不齐,开挖过程,容易将桩碰撞,导致桩倾斜或断桩;
5)若坑底土有隆起,PHC管桩接头可能无法承受该力,导致接头焊缝破坏,增加三类桩的风险。

以上五类问题,是否都风险较大,导致无法实施,还是有些风险并不大,通过其他技术手段可以避免,还望大家群策群力!