管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩有相应要求
wx_1669776148972
2023年07月08日 21:21:27
只看楼主

管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇

管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇

免费打赏
tt-ljq
2023年07月14日 10:27:19
2楼

建议参考10G409的P43接桩大样。里面是2倍桩径。同时差的不多可以同时接桩大样及加高承台一起来。

回复
zstzhou
2023年07月16日 10:23:08
3楼

可查阅《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,里面有详细的有关接桩要求。