在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
2楼
既然设计不一样,
1.找设计出核定明确一下
2.不愿找设计出核定单,就按长的执行,至少满足规范要求的锚固长度。
看工程量多少权衡吧
回复
3楼
一般100,不包括桩伸入承台的部分
回复
4楼
才100啊,看来各地要求不一样
回复
5楼
100打死我也不做了,做了有什么用的了???
回复
6楼
我们做工程至少要400的(灌注桩),而且截桩时钢筋断了要接钢筋,桩顶面用砂浆抹平,钢筋呈发散状
回复
7楼
一百?应该是桩卯入承台的长度!
回复
8楼
我们做电厂时,混凝土管桩的卯入钢筋的长度是一米!
回复
9楼
三楼的水平真的很臭,就算是10厘钢筋的锚承台长度都不只100,更何况桩笼筋至少12厘
回复
10楼
四川的地方图籍是35D
回复
11楼
既然两个表述不一样先找设计院核实,按施工要求一般取35D
100应该是桩铆入承台的长度
回复