深层地基如何进行接桩处理?
zyf5922
zyf5922 Lv.8
2005年10月28日 18:47:48
只看楼主

前几天一个工地由于地质勘察失误,施工单位竟然在打桩时把持力岩层给打穿了,持力岩层在-15.7米(相对地面标高)下面是一地下河,估计深度在5~8米左右,地下河以下为坚硬岩层,这样一部分桩一下子下沉了5~8米,应该如何处理?如果接桩是否按照常规处理即可?还是有其它特殊要求?

前几天一个工地由于地质勘察失误,施工单位竟然在打桩时把持力岩层给打穿了,持力岩层在-15.7米(相对地面标高)下面是一地下河,估计深度在5~8米左右,地下河以下为坚硬岩层,这样一部分桩一下子下沉了5~8米,应该如何处理?如果接桩是否按照常规处理即可?还是有其它特殊要求?
免费打赏
superstar2202
2005年10月29日 16:58:31
2楼
要看地下河以下的坚硬岩层的物理性质,如果没有问题的话,我认为按常规接桩及可!
回复
klx163
2005年10月30日 09:45:23
3楼
重新勘察,查清资料再确定方案,楼主是什么桩啊
回复

相关推荐

APP内打开