请问这样接桩对吗?求正确的方法
j1304
j1304 Lv.2
2010年10月21日 19:48:49
来自于工地图片
只看楼主

这桩打深了 1米

这桩打深了 1米

新图像.JPG

免费打赏
best1982
2010年10月21日 20:17:26
2楼
要砌砖模直径800,跟填芯砼一起浇筑上来,要比承台砼高个级别。
回复
飞翔的海
2010年10月26日 16:58:02
3楼
预应力管桩吗?若是这样的话,填芯和钢筋一起浇注上去
回复
wchging
2011年01月09日 20:30:58
4楼
不知道,进来学习的,
回复
ypzj8202
2011年01月10日 11:14:41
5楼
一般来说,送桩超深30CM就要接桩,不能直接在其上做承台,一般做法是在其上倒扣一个相应高度的管桩(截桩后剩下的桩头)从你给的图上看竖向筋根数不对,不是3根而是6根,而且弯折角度不对太小了;深入承台的锚固长度是足够了,而且还有点长;在管桩顶部的3根钢筋位置摆放也不对,沿圆周均匀布置成120度,分别与6根钢筋点焊;管桩里面还有圆形箍筋和托板,你这图上看不到。