【请教】基础接地网防雷接地系统还需要接桩基钢筋
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2011年12月23日 17:30:44
来自于防雷减灾
只看楼主

我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?

我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?
htkj301
2011年12月23日 19:28:57
2楼
连接桩基钢筋,不是必须的,但这样做效果和试验数据可保证;认为可行;
回复
panlizuanyong
2011年12月23日 19:52:01
3楼
地下三层,一般底板筋作为自然接地体完全可以。不过和桩基联通更加可靠,又不会多花几个钱。
回复
老清洁工
2011年12月24日 20:42:37
4楼
本来就应该是联通的啊。
回复
chenqf
2011年12月25日 20:39:42
5楼
根据设计要求,基础桩基底部钢筋作为接地极,基础接地网防雷接地系统是需要接桩基钢筋的。
回复

相关推荐

APP内打开