【请教】基础接地网防雷接地系统还需要接桩基钢筋
superzhu0718
Lv.12
2011年12月23日 17:30:44
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?
我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?
免费打赏
htkj301
2011年12月23日 19:28:57
2楼
连接桩基钢筋,不是必须的,但这样做效果和试验数据可保证;认为可行;
回复
panlizuanyong
2011年12月23日 19:52:01
3楼
地下三层,一般底板筋作为自然接地体完全可以。不过和桩基联通更加可靠,又不会多花几个钱。
回复
老清洁工
2011年12月24日 20:42:37
4楼
本来就应该是联通的啊。
回复
chenqf
2011年12月25日 20:39:42
5楼
根据设计要求,基础桩基底部钢筋作为接地极,基础接地网防雷接地系统是需要接桩基钢筋的。
回复
相关推荐
建筑防雷接地系统及等电位联结
供配电技术
2019-07-19 15:15:12
图说 | 防雷接地系统施工问题
供配电技术
2017-10-13 14:10:48
【防雷及接地系统设计】14条常见问题解析,有理有据
供配电技术
2016-12-13 10:18:28
关于防雷接地系统的介绍说明
防雷减灾
2015-07-26 22:21:00
防雷接地系统设计注意事项有哪些
防雷减灾
2015-07-14 23:23:00
防雷接地系统设计注意事项有哪些?
防雷减灾
2015-07-10 18:08:00
防雷接地系统施工质量控制要点
防雷减灾
2015-07-02 12:49:00
电解离子防雷接地系统优点
防雷减灾
2015-06-24 12:05:00
电解离子防雷接地系统工作原理
防雷减灾
2015-06-24 11:17:00
雷电很可怕,防雷接地系统设计需谨慎!
供配电技术
2015-04-02 15:37:03
防雷接地共用接地系统问题
防雷减灾
2014-03-04 21:17:47
建筑工程防雷接地系统电气图纸
供配电技术
2013-10-10 16:30:26
专家答疑:电气安全及防雷接地系统设计疑难点
供配电技术
2013-09-22 14:38:10
弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案
电气资料库
2013-09-02 15:06:54
某商务中心项目的防雷接地系统
电气资料库
2013-07-30 11:40:26
智能化楼宇防雷、接地系统设计注意事项
电气资料库
2013-07-12 14:56:09
电气施工经验:防雷接地系统施工质量通病
电气资料库
2013-07-02 14:19:42
施工要点:防雷接地系统施工质量控制
电气资料库
2013-07-02 14:12:21
【请教】基础接地网防雷接地系统还需要接桩基钢筋
防雷减灾
2011-12-23 17:30:44
防雷接地系统需要给气象局什么交工资料吗?
防雷减灾
2010-03-06 11:05:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开