电解离子防雷接地系统工作原理
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年06月24日 11:17:00
来自于防雷减灾
只看楼主

第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直接围绕接地体的壳层上,因此,接地电阻一般都在接地体周围半径1.5-3米范围内。离子接地系统在接地极中加入的可逆缓释填充剂。这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点。当它吸水时,可以吸收自身100-500倍的水分,当外部环境干燥时,又可以完全释放拥有的水分达到周边水分平衡,这种可逆反应,有效保证了壳层内环境的有效湿度,保证了接地电阻的稳定。通过这种方式产生的离子吸收大地水分之后,可以通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围土壤中,使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之达到接地要求。接地极外部填充剂通过与内部电解离子填充剂的相互作用产生针对壳层土壤的化学处理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释接地极与大地土壤之间,形成了一个过渡带,增大了接地极的等效截面积和土壤的接触面积,消除了接地体与土壤之间的接触电阻,改善了地中电场分布,填充剂良好的渗透性能,深入到泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积。

2018年05月17日 16:11:02
2楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开