建筑工程防雷接地系统电气图纸
绿茵飞翔
2013年10月10日 16:30:26
只看楼主

图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接地电阻。


111.jpg
图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧
3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;
F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;
Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接地电阻。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
222.jpg
图J.1.2-3 TN系统中的电涌保护器
3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;
F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;
Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接地电阻。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333.jpg
图J.1.2-5 I级、II级和III级试验的电涌保护器的安装(以TN-C-S系统为例)
1-电气装置的电源进户处;2-配电箱;3-送出的配电线路;4-总接地端或总接地连接带;5-I级试验的电涌保护器;
6-电涌保护器的接地连接线;7-需要被电涌保护器保护的固定安装的设备;8-II级试验的电涌保护器;9-II级或III级试验的电涌保护器;
10-去耦器件或配电线路长度;F1F2F3-过电流保护电器;
注:当电涌保护器5和8之间的距离小于10m时,在8处N与PE之间的电涌保护器可不装。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
欢迎下载:





111.jpg


222.jpg


333.jpg

d8f8a4e54b156ed7f748.zip
143 KB
立即下载
wxy000lb
2013年10月11日 12:12:18
2楼
感谢分享,下来学习了先!:)
回复
云飘飘
2013年10月11日 13:39:19
3楼
谢谢楼主提供
回复
jwwlkj2013
2013年10月11日 13:39:45
4楼
不错的图纸 。
回复
逸風
2013年10月11日 15:29:26
5楼
在学习。。。。
回复
z13755443660
2013年10月11日 20:51:15
6楼
谢谢楼主的分享!
回复
chinai
2013年10月11日 22:21:38
7楼
先下来 谢谢楼主分享
回复
深圳电气
2013年10月12日 00:01:19
8楼
不知道怎么样啊!!!!!!!!
回复
gkjtzgb
2013年10月12日 08:57:28
9楼
谢谢楼主分享~~:time:
回复
liuzihao0117
2013年10月12日 22:38:23
10楼
谢谢楼主的分享!
回复
海夜风
2013年10月13日 01:16:58
11楼
好东西,学习下~
回复

相关推荐

APP内打开