请问大师们,两台消火栓泵一用一备软起动控制,可以用一台软起吗?可以能否发一份控制图?谢谢啦
请问大师们,两台消火栓泵一用一备软起动控制,可以用一台软起吗?可以能否发一份控制图?谢谢啦
2楼
一般控制没有任何问题,但是消防的话,就别省了,以防万一!
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-1-14 15:25 一般控制没有任何问题,但是消防的话,就别省了,以防万一!以防万一什么呀?能正常用就好了啊
回复
4楼
zhouxianyou189 发表于 2015-1-14 22:25 以防万一什么呀?能正常用就好了啊电气控制没有不出问题的!一般控制最多出点儿控制失误的问题,影响的是使用,消防是不允许出问题的。
回复
5楼
两台消火栓泵一用一备软起动控制,新图集没有软起动控制。
回复
6楼
可以做到,我见过,但接触器等得分开。
不过消防最好分别设置。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2015-1-14 22:43 电气控制没有不出问题的!一般控制最多出点儿控制失误的问题,影响的是使用,消防是不允许出问题的。电气控制上面我想应该都差不多的吧,就怕软起动器坏了的话那就没办法了,
回复
8楼
zhouxianyou189 发表于 2015-1-16 22:44 电气控制上面我想应该都差不多的吧,就怕软起动器坏了的话那就没办法了,如果软启动坏了,二台泵都起不来,还叫一用一备吗?
回复
9楼
如果软启动坏了,二台泵都起不来,还叫一用一备吗?
回复
10楼
同意二楼的观点
回复
11楼
当然可以两个一起用啊,用控制器直接控制两台嘛 连上数据线就OK了
回复