低压配电室是这样布置的,面对面布置。2D4是联络柜,1D4与2D4之间还有一段母线桥。那么,2D4柜的主接线是下面哪一种呢? PS(上述主接线,右边是2D3,左边是母线桥)
低压配电室是这样布置的,面对面布置。2D4是联络柜,1D4与2D4之间还有一段母线桥。那么,2D4柜的主接线是下面哪一种呢?
PS(上述主接线,右边是2D3,左边是母线桥)
3楼
两图都不对,联络断路器一端接母线,另一端直接引至柜顶(不画水平母线)接至母线桥
回复
4楼
电器之父 发表于 2015-1-12 09:48 两图都不对,联络断路器一端接母线,另一端直接引至柜顶(不画水平母线)接至母线桥左边那个就是代表母线桥的。现在讨论的不是这个细节,而是断路器在左在右的问题
回复
5楼
在左!!!
回复
6楼
小手一抖 金币到手
回复
7楼
engineershao 发表于 2015-1-12 11:49 左边那个就是代表母线桥的。现在讨论的不是这个细节,而是断路器在左在右的问题在左在右主要看你母线在柜前还是柜后,是前后返线还是侧返线,这些条件你知道和设定了吗?
回复
8楼
断路器两种画法有区别么?学习学习 等大神解答
回复
9楼
在左吧!看着舒服。在左在右只是电流进出母联开关的方向。不过既然是母联就两个方向都有可能!
回复
10楼
liushibo422 发表于 2015-1-12 15:03 在左吧!看着舒服。在左在右只是电流进出母联开关的方向。不过既然是母联就两个方向都有可能!有道理啊,既然母联,电流两个方向都有可能。不知道事实是不是这样
回复
11楼
断路器上下口应该加装隔离开关!
回复