请问这种情形下还要设室外消防管网和室外消火栓吗?
djy87374615
2015年01月05日 15:37:27
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 19:46 编辑 请教各位,是不是说如果建筑物的消防水池考虑了室外消火栓用水量,并且该建筑在消防水池取水口150米的保护范围之内,该建筑物就不用设专用的室外消火栓管网和室外消火栓了?

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 19:46 编辑

请教各位,是不是说如果建筑物的消防水池考虑了室外消火栓用水量,并且该建筑在消防水池取水口150米的保护范围之内,该建筑物就不用设专用的室外消火栓管网和室外消火栓了?
免费打赏
晴天°
2015年01月05日 22:32:12
2楼
还是要做,可以减少一个室外栓,个人认为还是要保证两股水柱要求。
回复
云飘飘
2015年01月06日 06:25:23
3楼
不需要设置室外消火栓泵,需要设置室外消火栓。
回复
版专攻
2015年01月06日 10:25:03
4楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 19:51 编辑

这个问题,前两天我也进入了误区,其实设不设室外管网和室外栓应该在《建筑设计防火规范》和《高层建筑设计防火规范》上都有明确规定,在《建筑设计防火规范》新老版本都是强条,是应设置室外消火栓系统。现在可以室内外合用消防泵,和用消防管网,但是要注意止回阀的设置,以确保消防车往水泵接合器打水是不倒流至室外消防栓
今天又听了下黄晓家总工在上海宣贯的录音,他的意思如果消防水池的消防车取水口在建筑物的扑救面切在150m范围之内,可以替代室外消防栓。
个人以为从实战的角度讲,只要取水口数量足够,并且在建筑物的扑救面和满足150m应该是不用设置室外消防管网的。
回复
qq_1419220834183
2015年01月08日 09:47:56
5楼
感觉 挺省的。。。要不要征求当地消防部门意见?
回复
王农勤
2015年01月08日 15:23:43
6楼
室外消火栓还是要设置的。
回复
指尖沙
2015年01月09日 10:30:37
7楼
同意3楼的看法。