分享两台断路器一用一备原理接线图?!望指点!
sps412
sps412 Lv.11
2015年01月05日 10:28:48
只看楼主

如图所示:说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点! 2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问这个欠压常开触头(D13、D14)该如何处理呢?是不是如图所示的接法?!

如图所示:
说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。
需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。
请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点!
2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问这个欠压常开触头(D13、D14)该如何处理呢?是不是如图所示的接法?!
如果有更好的图,望分享!

一次主接线图.jpg


1QF原理接线图.jpg


2QF原理接线图.jpg

免费打赏
liyongjing12
2015年01月06日 09:37:56
2楼
不错的原理图呀!
回复
chenff081720
2015年01月06日 10:30:29
3楼
这方面的控制都忘的差不多了 该看看了~~
回复
abb049639
2015年01月06日 10:46:53
4楼
自投,不自复?
回复
lzchengyang
2015年01月06日 12:41:38
5楼
不错的原理图呀!
回复
tiger7895
2015年01月06日 13:12:13
6楼
支持下,电老虎网电气设计师第一创富平台上线啦,上图有积分积分可兑现。
中国电气设计师交流群,最新电气行业设计资源、建筑工程,诚邀电气行业设计师入驻 设计师QQ群[ 433382461 ]。
回复
卡卡西585
2015年01月06日 15:24:18
7楼
到底有没有双电源自动转换开关?
回复
tiana365
2015年01月06日 15:34:48
8楼
不错的图纸啊
回复
ccshys
2015年01月06日 15:37:38
9楼
似乎不可以,按照ABB样本提示,欠压回路和合闸回路应该有30ms的时间差,D13、D14外围电路应该加一个时间继电器
回复
sps412
2015年01月07日 08:13:55
10楼
ccshys 发表于 2015-1-6 15:37 似乎不可以,按照ABB样本提示,欠压回路和合闸回路应该有30ms的时间差,D13、D14外围电路应该加一个时间继电 …1D,2D就是欠压延时时间继电器,上面我已经说明过了。
回复
分手为何拿锅走
2015年01月08日 09:11:13
11楼
不错的原理图呀!