各位大侠!本人刚接触供热工作,有一补水泵问题向大家请教!!
hzy0413
hzy0413 Lv.2
2014年12月27日 22:27:43
来自于采暖供热
只看楼主

补水泵达到系统定压值后一直不停,而且回水压力一直维持在比定压值稍高一点!本人刚接触热力工作,请大家帮帮忙!!!!

补水泵达到系统定压值后一直不停,而且回水压力一直维持在比定压值稍高一点!本人刚接触热力工作,请大家帮帮忙!!!!
clckq1
2014年12月28日 11:05:17
2楼
控制补水泵启停的压力设定值不合适吧。
回复
lytx_616
2014年12月28日 16:40:37
3楼
要看你的系统是那种控制方式,是不是设置有问题。比如:变频恒压控制、变频区间控制、电接点压力区间控制。请说明泵的扬程是多少,设置定压值是多少等参数。
回复
hzy0413
2014年12月28日 18:47:38
4楼
沈长生 发表于 2014-12-28 16:40 要看你的系统是那种控制方式,是不是设置有问题。比如:变频恒压控制、变频区间控制、电接点压力区间控制。 …控制方式是电接点压力区间控制 补水泵扬程50米 楼高13层(分区供热 高区7–13层)系统定压值为0.38Mpa
回复
lytx_616
2014年12月29日 23:02:38
5楼
先看一看电路控制部分有没有故障(看电接点压力表是高电压控制还是低电压控制,如果是高电压控制,容易烧伤接点,使得到设定压力值后不停机,需要用12-36V电压做控制回路。)
至于稍高于设定压力值泵继续运转压力而不上升,有可能是电机反转,请检查一下。
回复
shaoleaho
2015年01月04日 10:10:23
6楼
查查控制系统
回复